Con el botón izquierdo avanzamos por el menú y con el derecho entramos en el parámetro.
Los parámetros son los siguientes:
F01 tiene dos valores: C y F con la c el display marcará centígrados y con la F Fahrenheit.
F02 se recomienda 6 tiene que ver con algo de prioridades de una caldera u otra.
Ahora vienen unos valores que tienen que ver con el pid. Los de la C con la caldera de café y los de la S con la caldera de servicio o vapor. Los de la S todos a 0 porque el pid no actúa sobre ella.
Cp 1.5 ó 1.4
Ci 0.04
Cd 7.5
SP 0.0
Si 0.00
Sd 0.0
E1 15 Éste valor influye en la temperatura del agua de la caldera de café. Indica la diferencia de grados que el fabricante recomienda que haya entre los que tenemos configurados como temperatura de salida del agua por la ducha (93 recomendado) y la temperatura del agua en la caldera. El 15 significa que si tenemos configurados 93 el agua de la caldera tendrá 15 grados más.
E2 0 Éste valor debe estar a 0 es igual que el anterior pero referido a la caldera de servicio o de vapor.
Para salir del menú "oculto" apagamos la cafetera.
MUY IMPORTANTE:
Si al encender la máquina tenemos pulsado el botón derecho del display todos los valores anteriores vuelven a los de fábrica y tenemos que volver a introducir los recomendados por el fabricante de la máquina.



- By rebirthing66